התייעצות תלת פאזי ועדיין החשמל נופל...

מאמרים אחרונים

"הם מחלקים לעניים מרודים": שר התורה מעיד להיכן הוא נותן את ה'מתנות לאביונים'
מי רואה את מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט''א תורם ואינו מצטרף, מי רואה להיכן מרן שר התורה הגר''ח קנייבסקי שליט''א נותן את המתנות...
5.00 star(s) 1 ratings
בוגרות מסלולי לימודי ההייטק של סמינר 'תמורה' משתלבות בעבודה כבר מהשנה השניה ללימודים
סמינר תמורה הוא מבית מכללת 'עזריאלי' המכללה האקדמית להנדסה – ירושלים*בין החברות המעסיקות את בוגרות סמינר 'תמורה': אינטל, מובילאיי, סיסקו, ועוד *...
מה ריגש אותי ביום התחפושות הגדול?
ראיתי הרבה סוגים של תחפושות, ספרי תורה, מלכים נסיכים, ליצנים, כלות דוורים, ועוד ועוד אבל מה שהכי ריגש אותי, זה המצלמות שאיתם ראיתי את האמהות...
הטרגדיה הנוראית שארעה הבוקר
היא הייתה מהתושבות המוכרות בהר שמואל בירושלים, בהריון מתקדם, אבל אז היא נדבקה בנגיף הקורונה, הרופאים נלחמו על חייה, אבל הבוקר היא נפטרה למגינת לב...

אסתי אחת

משתמש מקצוען
יש לנו תלת פאזי -בערב שבת כשדלקו שני תנורים,מזגן ועוד מכשירים קטנים יותר החשמל נפל כל הזמן.
שאלתי למבינים-האם התלת פאזי לא אמור לתת מענה לצריכת חשמל נרחבת? אולי יש בעיה אחרת?
תודה
 
נערך לאחרונה ב:

Goldidea

משתמש מקצוען
מה נפל? המפסק הראשי או אחד המפסקים? או שהפחת קפץ?
בדרך כלל כשזה בעיה אחרת נופל הפחת (אפשר לזהות אותו לפי לחצן הTEST שעליו, המיועד לבדיקה תקופתית) אבל עדיין יתכן שמבעיה אחרת נופל המפסק הראשי.
התלת פאזי בהחלט אמור לספק צריכה נרחבת אבל מאוד יכול להיות ששני התנורים יושבים על אותו מפסק (פיוז/חצי אוטומט) והוא מוגבל לצריכה מסוימת.
 

tadmit

משתמש מקצוען
מנוי פרימיום
צילום מקצועי
עריכה והפקת סרטים
כמו שקודמי כתב, גם כשיש תלת פאזי, צריך שיהיה איזון. אם כל המכשירים ישבו על אותה פאזה (אני בכוונה מקצין רק בשביל הדוגמה), אז זה שיש עוד 2 פאזות חסר משמעות.
אצלי בבית גם הייתה בעיה בימי שישי, שזה הזמן הכי עמוס, כי מדליקים הכל ביחד.
הבאתי חשמלאי שעשה חלוקה נכונה בין הפאזות, וב"ה מאז הכל עובד.
 

Goldidea

משתמש מקצוען
כמו שקודמי כתב, גם כשיש תלת פאזי, צריך שיהיה איזון. אם כל המכשירים ישבו על אותה פאזה (אני בכוונה מקצין רק בשביל הדוגמה), אז זה שיש עוד 2 פאזות חסר משמעות.
אצלי בבית גם הייתה בעיה בימי שישי, שזה הזמן הכי עמוס, כי מדליקים הכל ביחד.
הבאתי חשמלאי שעשה חלוקה נכונה בין הפאזות, וב"ה מאז הכל עובד.
צודקת, זו נקודה יותר סבירה, אני זו שהקצנתי והתייחסתי למקרה שכמה שקעים יושבים על אותו פיוז.
 

אסתי אחת

משתמש מקצוען
מה נפל? המפסק הראשי או אחד המפסקים? או שהפחת קפץ?
בדרך כלל כשזה בעיה אחרת נופל הפחת (אפשר לזהות אותו לפי לחצן הTEST שעליו, המיועד לבדיקה תקופתית) אבל עדיין יתכן שמבעיה אחרת נופל המפסק הראשי.
התלת פאזי בהחלט אמור לספק צריכה נרחבת אבל מאוד יכול להיות ששני התנורים יושבים על אותו מפסק (פיוז/חצי אוטומט) והוא מוגבל לצריכה מסוימת.
כל הבית נופל
 
קורס ממוקד בן חצי שנה שיוציא אותך עורכי סרטים מהשורה הראשונה!

ניק ירושלמי

משתמש פעיל
כמו שכתבו הקודמים מסתבר שזו בעיה של איזון, הבעיה קיימת בעיקר או בבתים ישנים שכל הבית יושב על פאזה אחת והפאזות הנוספות יועדו לצרכים מסוימים (כמו אוגר חום למי שזוכר וכדומה). או אם הוסיפו פאזה בשלב מאוחר יותר שאז חברת חשמל רק מוסיפה את הפאזה אבל לא דואגת לאיזון שצריך להעשות על יד חשמלאי פרטי.
אבל לפני שמזמינים חשמלאי כדאי לעשות שתי בדיקות פשוטות
א- לפעמים הבעיה פשוט שבמקרה השתמשו בשקעים שיושבים כולם על אותה פאזה, אם הארון חשמל בנוי נכון זה פשוט לבדוק את זה, הפיוזים מחולקים לסירוגין לפאזות השונות, דהיינו משמאל לימין הפיוז הראשון הרביעי והשביעי וכו' הם על פאזה אחת, השני החמישי וכו', השלישי והשישי וכו',
ב- כדאי קודם לבדוק כל מכשיר בפני עצמו אם אין בו תקלה שגורמת לחשמל לקפוץ,
 